電動調節閥及自力式溫控閥閥體計算方法

電動調節閥及自力式溫控閥閥體計算方法
d2=Q/3600/0.785/V/ρ
d: 閥體直徑  mm
Q: 流量
0.785:1/4*π
V: 流速
Ρ:密度
蒸汽系統流速:
1.采暖、空調V=80-100m/s
2.生活熱水V=100-120m/s
水系統流速:V=3m/s
飽和蒸汽壓力、溫度、密度表
壓力Kg 溫度℃ 密度m3/kg
1.0 99.64 0.5903
1.5 111.38 0.8627
2.0 120.23 1.129
2.5 127.43 1.393
3.0 133.54 1.651
3.5 138.88 1.908
4.0 143.62 2.163
4.5 147.92 2.416
5.0 151.84 2.669
6.0 158.84 3.169
7.0 164.96 3.666
8.0 170.42 4.161
9.0 175.35 4.654
1.0 179.88 5.139
11.0 184.05 5.634
實際電動調節閥最大流量表
DN32 0.46 5.5
DN40 0.75 9
DN50 1.20 14
DN65 1.84 22
DN80 3.10 36
DN100 4.70 55
DN125 7.35 85
DN150 11.50 133
DN200 16.54 191
DN250 29.40 339.0
型號 最大蒸汽流量T/h(5kg蒸汽) 最大水流量T/h
注:實際閥體比計算閥門小一型號
 